Inokentiy
4.6.2012, 10:00
Добрый день дорогие Форумчане.
У меня возникла проблема с отоплением в кватире, вернее с его отсутствием. Я начал разбираться и мне сказали что проблема в тепловой рамке. Выше четвертого этажа отопление не поднимается, а живу я на 7! Еще я узнал что на рамку приходит 90С вместо 150С заявленных, и нашел схему ИТП. не могли бы вы подсказать что нужно изменить в этой схеме что бы зимой было тепло.
P.S. Заранее благодарен!
Не может быть 150 в жилье. В промке с оговорками бывает.
alexius_sev
4.6.2012, 10:07
Во первых какая у вас система отопления? Однотрубная или двухтрубная? Если однотрубная, то возможно кто-то поставил термостатический вентиль на раддиатор, и он перекрывает весь расход, у меня такое было, мудак сделал этажом ниже, потом заставили снять. А так надо по стояку пройтись по всем этажам, простмотреть какая температура заходит, какая выходит... в самомо тепловом пункте менять, это в последнюю очередь, сначало надо убедиться в нормальной работоспособности системы отопления..
И слово "рамка" впервые слышу, хотя сам проектирую ИТП
Inokentiy
4.6.2012, 10:35
Система отопления однотрубная, в подвале центральный стояк, разводка на чердаке, дом сдался в 2006году. Изначально в ИТП стоял элеватор, но его срезали и поставили насосы. Зачем не знаю, но думаю из за сниженной температуры.
На первый взгляд, либо Дшайбы занижен(или она подбита грязью), либо грязевики забиты. Нужны доп данные: нагрузки(гвс и отпление). Факт давление: на шайбе, напор на вводе, Дшайбы.
Inokentiy
4.6.2012, 11:05
Сейчас попробую что то узнать!
alexius_sev
4.6.2012, 11:19
Насосы это хорошо, лучше чем элеватор!!! Вот попробуйте узнать как на вашем этаже другие кваритиры чувствуют себя, если все норм у них, то скорее всего кто-то термостатический вентиль вкрутил
Inokentiy
4.6.2012, 11:54
У соседей тоже холодно. в технических условиях сказано:
параметры теплоносителя для поверочного расчета принять следующими:
-давление Рпр=7.2ати, Робр=4.4ати. температурный график 150/70 С.
Нагрузка на отопление -0,35Гкал/час
на гор водоснабжение -0,24Гкал/час
Дом 16 этажей, по расчету расход на подачу -8.53м3/ч
расчетный расход в обратке-4.48м3/ч
ГВС - 4.25м3/ч
циркуляция ГВС -0.48м3/ч
Диаметр шайбы не указан.
Может быть сеть не дает нужного давления? как и температуры!
alexius_sev
4.6.2012, 12:01
150-70 это со стороны тепловой сети, потом надо 95-70, для этого ставили раньше элеватор, а теперь узел смешения. Вам надо просмотреть температуру на подаче и обратке после узла смешения (тюею система отопления), потом думаю у вас стоит теплосчетчик, можете посмотреть показания по нему ночью, тогда приблизительно поймете , какой расход имеете фактический на систему отопления. Ну сначало рекомендовал бы все равно обследжовать систему отопления на каждом этаже, убедиться в отсутствии несанкционированной врезки вентилей...
А теперь нужны фактические параметры на ИТП :_)
на обратке регулятор до себя стоит- крутили? На обратке не может быть меньше , чем 16 эт. х 3.3 метра(или 3.0 метра-высота этажа) и + 1 метр цоколя и +5 метров избыточного нужно еще).
Сейчас смотреть на манометры бесполезно- ныне совсем другой режим в теплосети, летний.
Да, тут инж323 прав. И еще спросите у жителей зимой холодно было на всех этажах или только выше 4-го. Если у всех холодно -то шайба мала, если только у верхних, прежде см.пост10 или просто насосы Wilo требуются большей производительности.
А что за шайбу хотите увидеть? Там РДДС на обратке и РДПС на подаче. Зачем шайба, полагаете авторитета не хватит, так и так там не сильно здоровенный перепад,одних этих регуляторов хватит лишнее загасить.
l-nikolaev
4.6.2012, 14:48
Вот, ведь НАРОД у нас какой, готов САМ разобраться и подсказать специалистам из ЖКХ в чем проблема....
вместо того, что-б прийти к специалистам ЖКХ и спросить: " е...Вашу м..., я за что вам деньги плачу?", и накатать им претензию, что хрен им, а не оплату за тепло, пока этого тепла не будет. и пригрозить иск в суд вкорячить с приложенными чеками за лекарства, и ущербом за сидение на больничном...
На самом деле, Вам надо НАПИСАТЬ и зарегистрировать письменную претензию в УК и жалобу в местный орган власти... очень быстро и рамку найдут, и отопление починят.

.
Цитата(l-nikolaev @ 4.6.2012, 15:48)

Вот, ведь НАРОД у нас какой, готов САМ разобраться и подсказать специалистам из ЖКХ в чем проблема....
вместо того, что-б прийти к специалистам ЖКХ и спросить, е...Вашу м..., я за что вам деньги плачу?
И это написал сам человек из УК.
И это стоит того, что б прислушаться.
Inokentiy
4.6.2012, 16:08
Предложение отличное. Теплосчетчики стоят в ИТП, по ним и оплата. Квартиру приобрел не так давно, холодов уже небыло, а сейчас лето что им предъявишь? Да и осени ждать и потом мерзнуть нет желания. Проще же сейчас разобраться и "носом" их тыкнуть в рамку- пусть исправляют, а то сами проблему найти не могут, да и не стараются.!!!
l-nikolaev
4.6.2012, 16:38
Автор, судя по формулировкам Ваших постов - Вы: человек далекий от теплоснабжения (без обид), и я не о том, что это бесполезно...,я о том, что отрывистые познания в теплоснабжении Вам скорей всего в жизни и не пригодятся....а вот мастерство качания прав и борьбы с УК -нужны будут всю жизнь. Их и оттачивайте.
По сути Вашего вопроса: сейчас искать проблему самое худшее время, тепла нет, предъявить нечего. Сейчас надо найти ответственных за тепло (не ниже главного инженера), "познакомиться" с ними, и письменно довести до них, что дальше такая тема не прокатит...
Дом ведомственный и нужно решить проблему без ругани. Помогите пожалуста!
l-nikolaev
5.6.2012, 11:52
А где здесь ругань? Попросить заменить тарелку с супом, если в ней плавает таракан, это, что ругань?
а так:
Цитата(l-nikolaev @ 4.6.2012, 17:38)

По сути Вашего вопроса: сейчас искать проблему самое худшее время, тепла нет, предъявить нечего. Сейчас надо найти ответственных за тепло (не ниже главного инженера), "познакомиться" с ними, и письменно довести до них, что дальше такая тема не прокатит...
Че та я не догоняю по вашим словам у вас верхний разлив т.е греться первыми должны верхние этажи, а потом нижние.опять таки система однотрубная както должна идти циркуляция.Вам что подачу в обратку врезали.
однотрубная система с верхним розливом в первую очередь должна греть верхние этажи. Скорее всего, у Вас пережимает обратка. Либо где-то перепутали трубопроводы, либо насосы вкрутили неправильно

Могли неправильно поставить обратный клапан после насоса на смешении. При забитой грязью шайбе и грязевике обратка будет передавливать подачу.
Теплый техник
30.10.2012, 13:45
Описанная ситуация для верхней разводки не реальна.
При нижней разводке - возможно завоздушивание стояков либо элементарно не хватает напора.
MAverick
31.10.2012, 11:04
А вы кто инженер из службы эксплуатации или жилец? Просто тут дейстия должны быть разными и голова будет болеть по разному. Если сл. эксплуатации, то надо разбираться, если жилец то напишите в личку, не буду писать на форуме как прижать коллег инженеров, сам так прошлой зимой лечил ДЕЗ у родной бабушки, помогло, сделали за 2 недели. Затрат 2200 рублей :-) Теперь в самый лютый мороз у неё +23 и открытая форточка сильно не выхолажывает!
Уй! Забыл спросить, а нет только у Вас или у соседей(на других стояках тоже?)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.